    وجود alarm در لینک های E1 به دلایل متعددی بستگی دارد که شخص با دانستن آنها می تواند به راحتی بفهمد که آیا مشکل از سمت سرویس دهنده است یا تنظیمات اشتباه کارت باعث Up نشدن لینک E1 شده است.

    در کارت های دیجیتال Sangoma شما با اجرای دستور wanpipemon می توانید تمامی alarm های کارت خود را در صورت وجود مشاهده کنید.

    کد PHP:
    (wanpipemon -<interface> -c Ta)

    # wanpipemon -i w1g1 -c Ta 
    در زیر نمونه ای از خروجی دستور بالا را مشاهده می کنید.

    ***** w1g1: E1 Rx Alarms (Framer) *****

    LOS: OFF | LOS: OFF

    RED: OFF | AIS: OFF

    LOF: OFF | RAI: OFF



    ***** w1g1: E1 Rx Alarms (LIU) *****

    Short Circuit: OFF

    Open Circuit: OFF

    Loss of Signal: OFF



    ***** w1g1: E1 Tx Alarms *****

    AIS: OFF | YEL: OFF



    ***** w1g1: E1 Performance Monitoring Counters *****



    Line Code Violation: 330

    Far End Block Errors: 4215

    CRC4 Errors: 0

    FAS Errors: 3



    RxLevel: > -2.5db



    در جدول زیر هر یک از پارامترهای بالا جداگانه توضیح داده شده است.


    RED :
    وجود alarm را در کارت نشان می دهد

    LOF :
    بعد از دریافت ۴ frame پی در پی به همراه FAS Errors به وجود می آید. اگر AIS و RAI هیچ alarm نداشته باشند، framing خط خود را بررسی کنید (برای خطوط E1: CRC4, NCRC4)

    LOS :
    ( Loss Of frame Signal)
    AIS :
    معمولا به عنوان BLUE Alarm شناخته می شود. تمامی سیگنال های دریافتی توسط کارت نشان می دهد که که تجهیزات سرویس دهنده به دلیل وجود خطا در انتقال دارای alarm می باشد. اگر تنها alarm موجود در خروجی دستور بالا AIS: ON بود سپس با سرویس دهنده خود تماس گرفته جهت بر طرف کردن مشکل تماس گرفته.

    RAI :
    وجود alarm را در سمت far end (سرویس دهنده) نشان می دهد. اگر تنها alarm در خروجی دستور RAI:ON بود سپس framing خود را بررسی کنید.

    Short Circuit :
    کابل وصل شده به کارت در حالت اشتباهی از نظر pinouts وصل شده(Cross-over or Straight-through).

    Open Circuit :
    هیچ کابلی به پورت های کارت وصل نمی باشد. اتصال کابل های خود را چک کنید. مقدارRX Level در هنگام وجود alarm
    Rx Level='-36'->'-44' می باشد.

    Loss of Signal :
    وجود اشکال در کابل را نشان می دهد. سلامتی کابل و اتصال به پورت را چک کنید. معمولا این alarm به همراه Open Circuit همراه است.

    YEL :
    هنگامی که تجهیزات به حالت Red-Alarm در می آیند بر روی خط Yellow-Alarm می فرستند. معمولا اگر به همراه LOF و RED باشند تنظیمات CRC4 را چک کنید.

    Line Code Violation :
    به دلیل وجود نقض دو قطبی به وجود می آید.

    Far End Block Errors :
    به این معناست که طرف مقابل داده های نامناسب از طرف شما دریافت می کند.
    دلایل: نویز در خط، پوسیدگی در کابل و (framing)

    CRC4 Errors :
    CRC محاسبه شده قبل از ترنسفر با CRC محاسبه شده سمت گیرنده مغایرت دارد.

    FAS Errors :
    (Frame alignment signal error)

    RX Level :
    سیگنال بین کارت سنگوما و سرویس دهنده. در حالت عادی باید-2.5db را نشان دهد.


    نویسنده : سهیل تهرانی پور
    آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 01-13-2020, 03:51 AM.

    من قلبی بزرگ با رویاهایی بزرگ دارم. دانسته هایمان را با هم به اشتراک بگذاریم.

درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.